Durchlauferhitzer über der Badewanne

  • Eine Frage an die Experten unter euch:


    Ist es gefährlich, wenn ein elektrischer Durchlauferhitzer über der Badewanne installiert ist und Wasser beim Duschen auch von oben eindringen kann?


    Bin ein lieber und großer baer-0008.gif


    Einmal editiert, zuletzt von *JÜRGEN* ()

  • Lass es vom Fachmann abnehmen mit Prüfstempel!

    Du kannst niemals allen gefallen, deshalb gefalle wenigstens dir selbst.

  • Hallo Jürgen,


    entweder Durchlauferhitzer oder Dusche, beides zusammen geht nicht. Na ja, ein mal vielleicht schon ;)


    Die Vorschriften (DIN VDE 0100-701) über Installationszonen findes Du z.B. in wikipedia


    Auch wenn der Durchlauferhitzer "nur" für das Badewasser ist, ist die Nachrüstung eines RCD (FI) Fehlerstromschutzschalters in der Elektroverteilung sehr zu empfehlen (bei Neuanlagen pflicht).

    Wer in Schubladen denkt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er sich die Nase klemmt.

  • Zitat

    Original von *JÜRGEN*
    Eine Frage an die Experten unter euch:


    Ist es gefährlich, wenn ein elektrischer Durchlauferhitzer über der Badewanne installiert ist und Wasser beim Duschen auch von oben eindringen kann?


    Wenn du einen Experten fragst, dann wäre meine Antwort:


    Kommt drauf an. ;)


    So hört man es meistens.
    1. Der Durchlauferhitzer über der Badewanne ist im Schutzbereich 1 montiert und muss daher mind. spritzwassergeschützt sein.
    Normale Geräte sind IP25 und erfüllen diese Anforderung, da sie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt sind.
    Falls du also nicht bei offener Abdeckung deine Wasserspiele machst ist das ziehmlich sicher.


    2. Das ganze gilt natürlich nicht, wenn das Gerät nicht richtig angeschlossen ist, d.h. kein direkter Stromanschluss von hinten ans Gerät.


    3. Ein Fehlerstromschutzschalter sollte durchaus nachgerüstet werden in Bädern, die noch keinen haben, sofern es die Elektroinstallation zulässt.


    Die ist jedoch beim Durchlauferhitzer nicht so wichtig, da bei diesem keine aktiven unter Spannung stehenden Teile berührbar sind.


    Aber wem die eigene Sicherheit am Herzen liegt, macht sicher regelmäßig den E-Check durch einen Innungsfachbetrieb in der Nähe.
    Nur dann weiß man auch, ob der FI (oder neu RCD) auch wirklich im Fehlerfall auslöst oder nur noch als Zierde in der Verteilung seine Daseinsberechtigung hat.



    :D Zur Frage obs gefährlich ist ... also wenn er runter fällt und dir auf dem Fuß fällt ... dann ist er auch gefährlich. ;)

  • Also in UK ist es Standard, dass die Dusche direkt neben dem Durchlauferhitzer ist. Die haben im prinzip den Duschkopf direkt dran. Also scheint das schon ungefährlich machbar zu sein.

    Ich bin nicht zu groß für diese Welt, die Welt ist zu klein für mich.

  • Es kommt immer auf den Durchlauferhitzer an. Die Geräte sind in Klassifizierungen (IP xx) eingeteilt.


    IP 25 bedeutet z.B. strahlwassergeschützt und dies bedeutet, dass der DLE sogar IN der Dusche selbst hängen darf.


    Ich könnte da allerdings nie duschen, immerhin liegen da sogar direkt alle 3 Phasen auf ...


    Montage bei sowas nur durch Fachpersonal!!!


    Zwerge bleiben Zwerge, auch wenn sie auf den Alpen sitzen.
    (August von Kotzebue, dt. Schriftsteller, 1761-1819)

    Wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.